两级开关之间导线的载流量到底要比那个开关大?
dchm2002
dchm2002 Lv.2
2006年11月02日 19:42:37
只看楼主

两级开关,比如配电箱出线处开关比下一级配电箱进线处的开关大一级,那么这两个开关之间的导线载流量到底要比那个开关大?

两级开关,比如配电箱出线处开关比下一级配电箱进线处的开关大一级,那么这两个开关之间的导线载流量到底要比那个开关大?
免费打赏
yueying
2006年11月02日 19:49:25
2楼
上一级采用断路器的话,下级进线开关可用负荷开关,电缆或导线选择按前级开关选定,同时要考虑导线的降容系数