快速计算导线载流量口诀,现与大家一起分享(转帖)。
arainman
arainman Lv.7
2006年04月01日 09:49:54
只看楼主

N年以前,读书时老师教过的一个用于现场施工中快速计算导线载流量的口诀,现与大家一起分享。 10下五,100上二, 25、35四三界, 70、95两倍半。 穿管八折温折九, 裸线加倍铜线升级算。 解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大,希望对大家有所帮助。

1143856187926.GIF

免费打赏
anju1111
2006年04月01日 20:01:18
2楼
是否可靠,这个千万不能开玩笑哦/!
回复
cxpower163
2006年04月01日 20:46:30
3楼
这个东西不大实用了,现在考累环境因素太多,还有电缆品种太多,载流量各不相同
回复
san__dong
2006年04月01日 22:07:45
4楼
我也看过这个口诀```现在书本上的电线载流量确实没法相信```
同样的电线,不同的书,给出不同的载流量```都看晕了``
回复
yfquan213
2006年04月02日 00:57:26
5楼
这些东西很有用的,虽然现在的说法很多,但都差不多的,在具体应用时根据实际情况稍做调整就可以了,当然自己的经验也很重要啊。
回复
liuwench
2006年04月02日 08:27:38
6楼
不行了
回复
hlj-cjs
2006年04月02日 08:46:37
7楼
还是查看手册安全可靠!!!
回复
lwei020420
2006年04月22日 11:09:26
8楼
可靠
回复
hmshzh
2006年04月22日 13:20:24
9楼
是的呢,这个可靠吗?最怕导线载流量小了
回复
gu13951992299
2006年04月22日 21:22:20
10楼
经验公式,楼主辛苦。
回复
hflg
2006年04月23日 11:55:05
11楼
贴出来大家可以讨论,首先本人表示认可.谢谢.
回复

相关推荐

APP内打开