N年以前,读书时老师教过的一个用于现场施工中快速计算导线载流量的口诀,现与大家一起分享。 10下五,100上二, 25、35四三界, 70、95两倍半。 穿管八折温折九, 裸线加倍铜线升级算。 解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大,希望对大家有所帮助。
10下五,100上二,
25、35四三界,
70、95两倍半。
穿管八折温折九,
裸线加倍铜线升级算。
