快速计算导线载流量口诀,现与大家一起分享(转帖)。
arainman
arainman Lv.7
2006年04月01日 09:49:54
只看楼主

N年以前,读书时老师教过的一个用于现场施工中快速计算导线载流量的口诀,现与大家一起分享。 10下五,100上二, 25、35四三界, 70、95两倍半。 穿管八折温折九, 裸线加倍铜线升级算。 解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大,希望对大家有所帮助。

1143856187926.GIF

免费打赏
han2003
2006年04月23日 12:01:34
12楼
载流量绝对不能这么算了,目前载流量有国家标准,各种场合相差巨大,绝非几句口诀就可以包括的,劝大伙还是老老实实查表吧。
回复
hu_diehua
2006年04月23日 12:41:17
13楼
相信就用,不信就算了嘛
回复
ley611
2006年04月24日 19:58:08
14楼
载流量绝对不能这么算了,目前载流量有国家标准,各种场合相差巨大,绝非几句口诀就可以包括的,劝大伙还是老老实实查表吧
回复
zyzylz
2006年04月24日 20:26:21
15楼
作为在现场又没有带手册或规范,其实不失为好方法!
回复
wj3471
2006年04月25日 11:06:50
16楼
做为非正式,临时施工用没问题,要是规范就要按设计来规范计算了。
回复
流春
2006年04月25日 11:15:58
17楼
非正式,资料的情况下可以参考一下
回复
liyang163
2006年04月25日 11:21:23
18楼
本人同意楼上说法,做现场临时供配电方案或临时加个箱柜什么的完全可以用这个算,但如果正式工程设计安装不好轻易以此为依据,还是要经过周密的计算的好。
回复

相关推荐

APP内打开