导线载流量估算口诀-相当好记(与大家分享)
apple
apple Lv.2
2006年12月12日 19:50:30
只看楼主

估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
免费打赏
apple
2006年12月13日 11:13:25
2楼
没人顶,只能自己顶一下了!打消积极性了.
回复
daifanghua123
2006年12月16日 04:20:56
3楼
不错的吗,很好
回复
g6to
2006年12月16日 12:27:29
4楼
问一下 上面的载流量是在架空的时候用的把?
回复
huichenggong
2006年12月16日 21:59:50
5楼
呵呵,很不错,谢谢楼主提供~
回复
ymejian6728
2006年12月17日 08:49:45
6楼
不错,我也记一下,谢谢楼主
回复
liuplc1
2006年12月21日 22:13:40
7楼
不错,很有实用价值。
回复
cfblj-88
2006年12月23日 20:56:33
8楼
不错,很有实用价值。谢谢!
回复
panshuoguang
2006年12月23日 21:07:27
9楼
很好!共同学习,共同进步!谢谢!
回复
wqc.54899
2006年12月23日 21:30:06
10楼
好记,好用,对的选定导线载流量有很大帮助,很有实用价值.
回复
铁牛66
2006年12月23日 22:54:02
11楼
不错,是挺好记的!
回复

相关推荐

APP内打开