一相总电流为1800A,由四根300平方的VV电缆并网使用,用托架无间隔并排敷设两层,在转弯处即有四层,请问其用的电缆总截面是否过小,电缆载流量修正系数选择是否正确?谢谢!
一相总电流为1800A,由四根300平方的VV电缆并网使用,用托架无间隔并排敷设两层,在转弯处即有四层,请问其用的电缆总截面是否过小,电缆载流量修正系数选择是否正确?谢谢!
2楼
1800A?是每相整定电流,而非计算电流的话,尚可以用以计算。
并网?还是拼电缆?
恶性系数很高,降容极度严重。建议改用母线槽!
回复
3楼
一相总电流为1800A,(实测电流)由四根300平方的VV电缆并联使用,(属不合理设计)用托架无间隔并排敷设两层,在转弯处即有四层,请问其用的电缆总截面是否过小,电缆载流量修正系数选择是否正确?谢谢!
回复
4楼
多谢2楼的回答,我们也想到用母排,但现在只能死马当活马医,请各继续发表高见。
回复
5楼
为何不考虑用单芯电缆?
回复
6楼
单芯电缆不好安装,也不名够大