2013年案例下午第6题,土壤热阻系数修正讨论
pengdaming
pengdaming Lv.5
2014年05月06日 21:57:53
只看楼主

GB50217附表C.0.3的热阻系数基准是2.0,按题干条件热阻系数为3.0,参考答案给出的修正系数直接依据表D.0.3取为0.75,但该表的修正系数是针对1.2热阻值修正的,修正值是不是应该去:0.75(3.0的对1.2的修正)/0.87(2.0对1.2的修正)?

GB50217附表C.0.3的热阻系数基准是2.0,按题干条件热阻系数为3.0,参考答案给出的修正系数直接依据表D.0.3取为0.75,但该表的修正系数是针对1.2热阻值修正的,修正值是不是应该去:0.75(3.0的对1.2的修正)/0.87(2.0对1.2的修正)?
peakey
2014年05月08日 08:46:59
2楼
你好,能发下原题吗?
回复
pengdaming
2014年05月08日 14:27:38
3楼
扫描件见附件,参考答案取的系数是0.75.
回复
tangyu1999
2014年06月28日 10:45:59
4楼
我觉得需要,要不然跟配三算出来的答案不一样。我觉得应该是150mm而不是185mm
回复
awakemee
2014年06月28日 11:37:00
5楼
感觉按照缆规算不出来
回复
jianzhudianqic
2014年06月28日 18:41:56
6楼
路过学习了!!!
回复
zhuxh19790605
2014年07月10日 15:57:15
7楼
可我怎么觉得是240呢?
回复
vlhvlh
2014年08月07日 15:29:17
8楼
这个题我也不明白,请明白人讲讲啊!
回复
zhaoxinjing00
2014年08月16日 23:12:36
9楼
我觉得直接乘上两个热阻系数不对,对答案很怀疑,但是确实需要再加上个系数,也不知道怎么算,期待高手
回复
kaiwing
2014年08月17日 17:45:09
10楼
不同书上对应不同的电缆载流量表。但配电手册上好像没有铠装电缆的载流量表,所以只好查规范
回复
nange7637014
2014年08月18日 11:22:39
11楼
kaiwing 发表于 2014-8-17 17:45 不同书上对应不同的电缆载流量表。但配电手册上好像没有铠装电缆的载流量表,所以只好查规范想什么呢?竟然还想使用配电手册的载流量表,貌似你是不想的分了。配电手册是最后的选择,何况基准温度还和缆规不一样,随便使用,小心掉在坑里。
回复