谁知道10KV交联电缆的试验标准
tao163
tao163 Lv.2
2006年07月09日 16:43:27
只看楼主

10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?

10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
免费打赏
mengluping
2006年07月10日 15:04:45
2楼
合格
回复
monkey527
2006年07月10日 15:38:35
3楼
怎么计算的?能给详细点吗?
回复
yazjo001
2006年07月10日 21:56:19
4楼
不合格,按照电缆运行规程中的规定,10kv交联聚乙烯电缆的泄漏电流小于20微安.再一方面根据绝缘电阻的测量数值应该也存在问题,应该是绝缘出现问题,所以认为不合格.
回复
jian686
2006年07月12日 14:55:05
5楼
合格吧。。。不平衡系数不超过2、、
回复
lhdlgmz
2006年07月12日 17:06:55
6楼
由于泄漏电流值除与电缆本身的绝缘性能和电缆长度有关外,还受到外界诸多因素的影响,因此泄漏电流值只能作为判断绝缘情况的参考,不能作为确定能否投运的标准依据。
虽然泄漏电流值只作为分析判断的参考数值,但是泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理。A、泄漏电流很不稳定;B、泄漏电流随试验电压升高急剧上升;C、泄漏电流随试验时间延长有上升现象。

泄漏电流数值异常,可作如下分析:
(1)泄漏电流过大,应先检查试验回路各设备状况和屏蔽是否良好,在排除外因之后,才能对被试电缆作出正确的结论。本人觉得100uA的泄漏电流是大了点。
(2)泄漏电流过小,应检查接线是否正确,微安表保护部分有无分流与断线。
回复
raver_pan
2006年07月14日 11:24:45
7楼
同意6楼意见,不过还做直流耐压吗?
回复
qingyishi
2006年07月15日 05:04:28
8楼

交联电缆好像不要求做直流了,做直流也是作为参考,应该做交流试验了吧?
回复
mhuy
2006年07月15日 08:09:44
9楼
泄漏电流是有点大,同意6楼的分析
回复
asmyu@co163
2006年07月16日 20:57:54
10楼
可能是电缆受潮了,也可能跟电缆头的制作工艺有关,一般来说10kV电缆,500米,35KV5分钟之后一般在15-30微安之间,你的这个数值确实有点大,但是如果电缆能耐住,电流值不随时间有大的变化,可以认为是合格,但是应该在试验报告中给与注明,已备运行部门参考监测
回复
gxjrd.co
2006年07月17日 10:12:31
11楼
同意6/9楼的观点,加做交流试验更加稳妥!!!
回复