谁知道10KV交联电缆的试验标准
tao163
tao163 Lv.2
2006年07月09日 16:43:27
只看楼主

10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?

10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
hsssby
2006年07月20日 16:07:04
12楼
本人编写公司标准,仅供参考!
18. 橡塑绝缘电力电缆
18.1 周期:3年/次。
18.2 主绝缘绝缘电阻:大于1000MΩ
三相电缆每相单独测量,非加压相及屏蔽层接地。
6kV及以上橡塑绝缘电缆主绝缘采用5000V兆欧表,其它采用2500V兆欧表;
18.3 外护套绝缘电阻
橡塑绝缘电缆外护套绝缘电阻不应于低于0.5MΩ/kM(采用500V兆欧表);
18.4 电缆内衬层绝缘电阻
橡塑绝缘电缆内衬层绝缘电阻不应低于0.5MΩ/kM(采用500V兆欧表)。
注:由于电缆头工艺原因不能测量内衬层绝缘电阻可不进行测量。
18.5 工频谐振耐压试验
18.5.1周期:6年/次。
18.5.2试验标准
橡塑绝缘电力电缆的30—300Hz变频交流耐压试验电压
电缆额定电压 交接试验电压 预防性试验电压
Uo/U 倍数 电压值(kV) 倍数 电压值(kV)
1.8/3 2Uo 3.6 1.6Uo 3
3.6/6 2Uo 7.2 1.6Uo 6
6/6 2Uo 12 1.6Uo 10
6/10 2Uo 12 1.6Uo 10
8.7/10 2Uo 17.4 1.6Uo 14
12/20 2Uo 24 1.6Uo 19
21/35 2Uo 42 1.6Uo 34
26/35 2Uo 52 1.6Uo 42
三芯电缆应逐相加压,非加压相接地。
试验加压时间5min。

泄漏电流不做为判断依据,你的试验仅测量了主绝缘,做了没啥效果的直流耐压试验,结论:无法判断
回复
gdxiaoya
2006年10月18日 22:19:44
13楼
我做电缆试验,按照南网标准,绝缘电阻不上1000兆欧绝对不放过。至于泄漏电流,规程要求是20uA以下,但是按照南方的气候,作为一个参考,如果泄漏电流比较稳定,很多地方50uA以下绝缘满足要求都放行了。
回复
huzhihuei
2007年06月06日 21:04:55
14楼
我做10KV交联电缆试验时,发现泄漏电流较大,三相在90uA左右,但是绝缘电阻在2500兆欧以上,是否可以投入运行,谢谢
回复
huzhihuei
2007年06月06日 21:09:37
15楼
额定电压是10KV,选YJV22—8.7/10KV行吗?还是选YJV22—8.7/10KV比较安全,请那位专家告诉我,谢谢
回复
huzhihuei
2007年06月07日 19:13:45
16楼
额定电压10KV,运行电压10KV,应该选YJV22--8.7/15KV的电缆运行比较安全。
回复
liq188
2007年06月12日 21:24:02
17楼
““10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格? ””

纠错:一般10kV电缆使用摇表是2500V的,最大量程只能是2500MΩ,读数也只能读到2500MΩ。
做直流检测只能提供一个参考依据,可经以出厂比较,或以上次做试验的比较,一般情况下:三相泄漏电流比不超过系数2就算正常了,
个人观点:在测试过程中,没有发生击穿现象,电缆绝对能运行。电缆有故障,经受不起24kV左右的直流电压,比如有中间头出问题,肯定能看到树支,或陨石洞,

一般情况电缆选择都是用:YJV22-8.5/15kV-3*xx,有钱的也可用XLEP电缆,手感特好施工方便。呵呵!!
回复
liq188
2007年06月12日 21:29:50
18楼


规定???都说明是直流吧,你做过交流吗?能做吗?除非你又新购价值30几万的设备,一船交流做不了10kV电缆试验。电缆容性电流大,加压交流,电流飑升,仪器动作保护,做不了的。
回复
chibizhoujin
2007年06月13日 23:34:16
19楼
交联电缆出厂只做交流耐压和放电试验,而电气交接试验标准要做直流泄漏,不好对比,那位有的试验标准让大家学习。
回复
wzj86030
2008年08月26日 23:47:32
20楼
有没有人遇到过交联电缆做直流耐压试验合格而做串联谐振耐压却检查出问题的事例
回复
hydropower168
2008年08月27日 19:08:52
21楼



10KV的比较便宜的,不到10W,
回复

相关推荐