求高压10KV的电缆载流量表
mohjian
mohjian Lv.3
2011年06月15日 18:51:24
只看楼主

高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]

高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!!

[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]
skka2788
2011年06月15日 21:28:55
2楼

什么叫高压10KV的电流载流量表啊 看不懂
回复
mohjian
2011年06月16日 07:46:24
3楼
高压10KV的电缆电流载流量表
回复
huajx001
2011年06月16日 08:44:33
4楼

没有查过这类的表,可能有。
不过实际工作中可参考低压电缆的载流量表。
同载面的电缆一般10KV电缆的载流量要略高于低压电缆的载流量。
回复
lingxuct
2011年06月16日 09:42:46
5楼
10KV系统考虑的主要是保护,说简单点,就是线路阻抗问题,当下面发生(短路)故障时,过流保护能不能跳,一般设备在满足保护要求时,载流量都能满足。

只有碰到主要进线或大容量设备时,在满足上面所说的保护外,还需要核算载流量。

给个参考值:
120 314
150 359
185 410
240 482
300 551
回复
mohjian
2011年06月16日 23:15:39
6楼
谢谢~~~太感谢了~~~
回复
shwj89
2011年06月17日 09:38:28
7楼
区管说的是铜电缆吧!那铝电缆是多少呢?再问一下区管,一变配电室10KV电缆有两千米长,两台2500KVA的干变,用的3*300铜电缆,选的是不是大了?
回复
dsy123456
2011年06月17日 09:44:30
8楼



我觉得铜电缆,240应该没问题。
回复
co1457061776151
2016年06月28日 17:35:55
9楼
两台2500KVA的干变,240的足矣
回复