防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式
防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类: 1)防爆电箱线路敷设位置; 2)线路的配线方式的接线方法。 在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。 防爆配电箱
关于照明线路的一些问题
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防