【求助】关于防爆场所照明线路施工的问题
awaywang
awaywang Lv.2
2011年11月21日 18:38:36
来自于防雷减灾
只看楼主

一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?

一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:
照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:
电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。
请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
dephcat
2011年11月22日 15:31:59
2楼
菜鸟进来学习的
回复
z159104181
2011年11月22日 19:27:15
3楼
你这样做是不行的,我刚做的化工车间防爆区电气设备改造,里面还没用电缆直接用的2.5的单芯线,然后线管与接线盒螺纹连接加导电膏就OK了 你那样做既不规范也不实际太浪费时间金钱,加我QQ可以给你相关规范 159104181
回复
z159104181
2011年11月22日 19:38:01
4楼
第 3.0.6 条电缆管的连接应符合下列要求:
一、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管
接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2 倍。金属电缆管不宜直接对焊。
回复
xfk666
2011年11月22日 22:51:42
5楼
不行吧,防爆区必须隔爆,你那导线裸露不就违反规范 了吗?
回复
悠然
2011年11月23日 08:17:35
6楼
楼主看看“94D401-3 爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装”,你就知道怎么安装了。
回复
jianghua0603
2011年11月23日 08:43:19
7楼
路过学习了,应该按照规范来走啊!
回复
luchengwen2000
2011年11月23日 09:42:14
8楼
不明白为什么要留下15cm???为什么钢管不接进接线盒呢?15cm也省不了什么钱啊
回复
开心的活着
2011年11月23日 10:44:45
9楼
94D401-3 爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装我下载了,一会学习一下
回复
zhangjichuan1975
2011年11月24日 16:14:33
10楼
2.1.1 防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合设计的规定。
2.1.2 防爆电气设备应有“EX”标志和标明防爆电气设备的类型、级别、组别的标志的铭牌,并在铭牌上标明国家指定的检验单位发给的防爆合格证号。
2.1.3 防爆电气设备宜安装在金属制作的支架上,支架应牢固,有振动的电气设备的固定螺栓应有防松装置。
2.1.4 防爆电气设备接线盒内部接线紧固后,裸露带电部分之间及与金属外壳之间的电气间隙和爬电距离,不应小于附录A的规定。
2.1.5 防爆电气设备的进线口与电缆、导线应能可靠地接线和密封,多余的进线口其弹性密封垫和金属垫片应齐全,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。金属垫片的厚度不得小于2mm。
3.3 爆炸危险环境内的钢管配线
3.3.1 配线钢管,应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。
3.3.2 钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接,应采用螺纹连接。不得采用套管焊接,并应符合下列要求:
3.3.2.1 螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀,在螺纹上应涂以电力复合脂或导电性防锈脂。不得在螺纹上缠麻或绝缘胶带及涂其它油漆。
3.3.2.2 在爆炸性气体环境1区和2区时,螺纹有效啮合扣数:管径为25mm及以下的钢管不应少于5扣;管径为32mm及以上的钢管不应少于6扣。
3.3.2.3 在爆炸性气体环境1区或2区与隔爆型设备连接时,螺纹连接处应有锁紧螺母。
3.3.2.4 在爆炸性粉尘环境10区和11区时,螺纹有效啮合扣数不应少于5扣。
3.3.2.5 外露丝扣不应过长。
3.3.2.6 除设计有特殊规定外,连接处可不焊接金属跨接线。
3.3.3 电气管路之间不得采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应密贴。
3.3.6 钢管配线应在下列各处装设防爆挠性连接管:
3.3.6.1 电机的进线口。
3.3.6.2 钢管与电气设备直接连接有困难处。
3.3.6.3 管路通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。
5.1.3 在爆炸性气体环境2区的照明灯具及爆炸性粉尘环境11区内的所有电气设备,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线;在爆炸性粉尘环境11区内可采用金属结构作为接地线,但不得利用输送爆炸危险物质的管道。
5.1.4 在爆炸危险环境中接地干线宜在不同方向与接地体相连,连接处不得少于两处。
5.1.5 爆炸危险环境中的接地干线通过与其它环境共用的隔墙或楼板时,应采用钢管保护,并应按本规范第3.2.2条的规定作好隔离密封。
5.1.6 电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线,应单独与接地干线(网)相连,电气线路中的工作零线不得作为保护接地线用。
5.1.7 爆炸危险环境内的电气设备与接地线的连接,宜采用多股软绞线,其铜线最小截面面积不得小于4mm2,易受机械损伤的部位应装设保护管。
5.1.8 铠装电缆引入电气设备时,其接地或接零芯线应与设备内接地螺栓连接;钢带及金属外壳应与设备外接地螺栓连接。
5.1.9 爆炸危险环境内接地或接零用的螺栓应有防松装置;接地线紧固前,其接地端子及上述紧固件,均应涂电力复合脂。
回复
zhangjichuan1975
2011年11月24日 16:15:30
11楼
GB 50257—02电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境
电气装置施工及验收规范
回复

相关推荐

APP内打开