【求助】关于防爆场所照明线路施工的问题
awaywang
awaywang Lv.2
2011年11月21日 18:38:36
来自于防雷减灾
只看楼主

一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?

一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:
照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:
电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。
请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
免费打赏
wwwbbb73
2011年11月24日 18:55:37
12楼
这样做是可以的。
回复
wwwbbb73
2011年11月24日 18:57:56
13楼
电缆配线允许这样做。
回复
sea--2004
2011年11月25日 17:31:17
14楼
学习中,谢谢各个.
回复
zbclever
2011年11月28日 19:52:53
15楼
现在钢管还有套丝吗
回复
cof1595262838708
2020年07月22日 09:46:27
16楼
没有活接头吗?以后维修麻烦啊
回复