防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式
caidadada
caidadada Lv.8
2013年04月23日 10:00:55
只看楼主

防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类:  1)防爆电箱线路敷设位置;  2)线路的配线方式的接线方法。  在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。   (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。

防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类:
  1)防爆电箱线路敷设位置;
  2)线路的配线方式的接线方法。
  (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。
  防爆配电箱
xb950528
2013年04月23日 11:34:18
2楼
钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管