10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
18.5KW的电机电源线温度竟然高达64度。
多台18.5KW电机,计算电流为35.3A,实际测量运行电流为28~36A。电源线配YJV-6平方单芯线,即每台电机都是配5根6平方的电源线,电源线最长的长度不超过10米,基本都是5~6米。铁皮线槽铺设,线槽很空。运行后,电线的温度最高的为64度,温度都是超过45度。现在所有电源线均换成YJV-10平方的单芯线,温度正常。请问为什么选6平方的线,温度会如此的高? 线径选择: 1、温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,35度6平方线的电流是41A,选择6平方线就够了。 2、如果按手册502页的修正系数,35.3/(0.96*0.71)=51.8A,参考510页,35度10平方线的电流是57A,那么就必须选择10平方线。
18.5kw电机经常烧,恳求解决办法
目前已知的情况如下:1、10kv高压输电线实际只有9kv。2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。4、测得自己厂房里的电压只有360v。目前的情况:电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?还有,大家还有什么办法吗?垦请各位前辈给予指点,不胜感激。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]