1.1kw单相电动机(水泵),额定电流8A,配梅兰日兰C65N D10断路器,直接靠断路器启动,是否合适?(开关躲过启动电流没问题)启动频度:1天1~2次。国标中3KW以下的电机可以直接启动,原来该电机靠刀开关启动的。

1.1kw单相电动机(水泵),额定电流8A,配梅兰日兰C65N D10断路器,直接靠断路器启动,是否合适?(开关躲过启动电流没问题)
启动频度:1天1~2次。国标中3KW以下的电机可以直接启动,原来该电机靠刀开关启动的。
免费打赏
hylsj
2006年03月15日 20:06:47
2楼
求助中!
另外,国标中要求断路器的瞬时脱扣电流是电机启动电流的2-2.5倍,那么,D系列开关瞬时脱扣值是10-14倍,20%的正负误差是否需考虑在内?
回复
pizi007
2006年03月15日 20:31:09
3楼
C65N D10只作为线路短路,
短时工作或断续周期工作的电动机可以不设过载保护,如果运行中容易过载应该加设热继电器做电机过载保护。
回复
hylsj
2006年03月15日 20:35:25
4楼
3楼的兄弟,根据施耐得的手册,D系列开关用来“保护起动电流大的冲击性负荷”,不会是线路吧?
回复
pizi007
2006年03月15日 21:29:11
5楼
是线路,照明线路和动力线路的区别
回复
lujun001
2006年03月16日 00:19:51
6楼
4KW以下可以直接用断路器启动,一般启动电流是额定电流6倍,我实测过。
回复
hylsj
2009年02月14日 22:58:14
7楼
此问题是否还有高手回答?担心的是断路器寿命问题。
回复
mr_yon
2009年02月15日 10:12:45
8楼
可以的,二,三十元的东西,你想用一辈子啊!
其实正常操作,每天一次,你用个几十年也用不坏.
回复
xxly
2009年02月23日 12:32:35
9楼
完全可以:) :) :)
回复
afduusqq
2009年02月23日 16:56:07
10楼
你就一年换一个才好多钱吗,是不是呢。。。。。。。。。。
:lol :lol :lol :lol :lol
回复
f2f657
2009年03月03日 08:29:51
11楼
没问题,放心用吧