18.5KW的水泵水泵可以直接起动吗
糖沅沅
糖沅沅 Lv.5
2006年03月26日 14:45:38
只看楼主

现有18.5KW水泵3台(两用一备),15KW水泵3台(两用一备)可以直接起动吗?该选用1台多大的配电柜呢?

现有18.5KW水泵3台(两用一备),15KW水泵3台(两用一备)可以直接起动吗?
该选用1台多大的配电柜呢?
免费打赏
秋红
2006年03月26日 17:09:41
2楼

变压器的容量,如果可以承受启动造成的电压降,就可以直接启动;选用:1800*600*800配电柜
回复
zhongmx
2006年03月26日 19:39:54
3楼
估计变压器的容量也不会很大,不要直接动,再者这么多台泵保护及开关上不好做到量完美.
回复
hxwhw
2006年03月26日 20:29:18
4楼
根据长期施工经验,底于30KW的直接启动一般没有大问题,前提条件是,你的变压器容量够大,
回复
tgzdb
2006年03月26日 21:23:51
5楼
应该没有问题,可以直接启动,变压器的容量不会小到连这么几台电机都起不来吧,在我们这里90KW以上的采用软起!
回复
王若男
2006年03月27日 10:09:53
6楼
变压器如果不大,建议降压启动!
回复
流春
2006年03月27日 10:26:50
7楼
看你的变压器容量,不大于容量的20%,都可以直接启动,否则考虑降压启动,功率不大,水泵风机等轻载电机建议用星角启动,造价底,实用
回复
da-shu1979
2006年03月27日 11:05:31
8楼
直接启动,一点问题都没有。一般30KW以上的水泵才降压启动。
回复