现有18.5KW水泵3台(两用一备),15KW水泵3台(两用一备)可以直接起动吗?该选用1台多大的配电柜呢?
现有18.5KW水泵3台(两用一备),15KW水泵3台(两用一备)可以直接起动吗?
该选用1台多大的配电柜呢?
2楼
变压器的容量,如果可以承受启动造成的电压降,就可以直接启动;选用:1800*600*800配电柜
回复
3楼
估计变压器的容量也不会很大,不要直接动,再者这么多台泵保护及开关上不好做到量完美.
回复
4楼
根据长期施工经验,底于30KW的直接启动一般没有大问题,前提条件是,你的变压器容量够大,
回复
5楼
应该没有问题,可以直接启动,变压器的容量不会小到连这么几台电机都起不来吧,在我们这里90KW以上的采用软起!
回复
6楼
变压器如果不大,建议降压启动!
回复
7楼
看你的变压器容量,不大于容量的20%,都可以直接启动,否则考虑降压启动,功率不大,水泵风机等轻载电机建议用星角启动,造价底,实用
回复
8楼
直接启动,一点问题都没有。一般30KW以上的水泵才降压启动。