18.5kw电机经常烧,恳求解决办法
hcl811027
hcl811027 Lv.2
2010年12月20日 15:31:53
只看楼主

目前已知的情况如下:1、10kv高压输电线实际只有9kv。2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。4、测得自己厂房里的电压只有360v。目前的情况:电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。

目前已知的情况如下:
1、10kv高压输电线实际只有9kv。
2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。
3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。
4、测得自己厂房里的电压只有360v。
目前的情况:
电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。
后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。
试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?
还有,大家还有什么办法吗?
垦请各位前辈给予指点,不胜感激。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2010年12月20日 17:26:43
2楼
360V电压似乎不算很低。当然适当提高电压更好!

感觉楼主的问题主要还是电机功率选择偏小了!
回复
dgbyls
2010年12月20日 18:50:34
3楼
如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的,当然会好些
回复
inrain
2010年12月20日 19:55:11
4楼
360V是电动机在空载时测的吧,这个电动机的起动真得会有点问题,500米的距离对380V配电来说是远了点
回复
hero_2008
2010年12月20日 21:33:55
5楼
如果电动机功率加大,那么线路的压降也会增大,所以也不能选得太大。
农网的条件有限,我看还是在下料那块控制控制吧。
回复
淮岸听风
2010年12月21日 10:15:15
6楼
投料多,电机停运,表明电机过载了,先借22KW的试试,可以再换,表乱花钱。
回复
zyz8438
2010年12月21日 11:09:05
7楼
司马说的有道理,最重要的是要在进料时控制原料大小!
回复
hcl811027
2010年12月21日 14:31:34
8楼
上午终于借到了22kw的电机,说好借用一天80元,不过很不幸今天停电了,看来只有等明天在试试了。
回复
姜振祥
2010年12月21日 14:32:56
9楼
可以加个电容补偿啊
回复
fanzhou21
2010年12月21日 16:00:46
10楼
不是说动力电源的压降在10%以内变动时可以的么

[ 本帖最后由 fanzhou21 于 2010-12-21 16:02 编辑 ]
回复
ziyou616
2010年12月21日 16:39:21
11楼
学习中,期待最终的解决答案
回复

相关推荐