18.5kw电机经常烧,恳求解决办法
hcl811027
hcl811027 Lv.2
2010年12月20日 15:31:53
只看楼主

目前已知的情况如下:1、10kv高压输电线实际只有9kv。2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。4、测得自己厂房里的电压只有360v。目前的情况:电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。

目前已知的情况如下:
1、10kv高压输电线实际只有9kv。
2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。
3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。
4、测得自己厂房里的电压只有360v。
目前的情况:
电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。
后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。
试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?
还有,大家还有什么办法吗?
垦请各位前辈给予指点,不胜感激。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]
免费打赏
xuxinhua2008
2010年12月21日 17:34:37
12楼
应该是负荷过大吧,本不会发生烧坏电机,检测一下电流是否超过载流量。
回复
hui77430768
2010年12月21日 19:49:59
13楼
感觉还是要把电源质量搞好,
回复
szdzjy
2010年12月22日 09:56:16
14楼
500米用50平铝线带18KW压降大概压降大概有30伏,也就是你的电机工作在330伏电压下,肯定会出问题的,用变频器试一下
回复
cwf882010
2010年12月22日 14:53:08
15楼
先换个大一些的电机,现不行就加个电压控制装置,可以把电压稳定在380V。
回复
jingtx
2010年12月22日 14:54:01
16楼
1,加大导线,使电压降降低,
2,买一个380变380的变压器试一下,
关节是找出原因,是电机太小,还是电压不够
回复
zyz8438
2010年12月22日 14:56:03
17楼
楼主今天用新电机试用得怎么样?怎么没有回访?
回复
diangongzhang
2010年12月22日 15:35:49
18楼
在加料过程中.首先测一下电流.观察电流变化情况,是否超过额定电流,在看电压是否降下来.这样基本就能查出问题了。
回复
李兴龙机电科技
2010年12月22日 15:51:55
19楼
电源电压偏差10%,勉强可以接受啊。
回复
xuxinhua2008
2010年12月22日 16:10:33
20楼
请问楼主电机是几极的电流是多少?
回复
iovekathy
2010年12月22日 16:21:07
21楼
投料大了会卡,估计就是电机小了,360V的电压对它的影响不会很大
回复

相关推荐

APP内打开