目前已知的情况如下:1、10kv高压输电线实际只有9kv。2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。4、测得自己厂房里的电压只有360v。目前的情况:电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。
目前已知的情况如下:
1、10kv高压输电线实际只有9kv。
2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。
3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。
4、测得自己厂房里的电压只有360v。
目前的情况:
电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。
后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。
试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?
还有,大家还有什么办法吗?
垦请各位前辈给予指点,不胜感激。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]
22楼
垦请楼主说一说最终结果,以便大家学习:)
回复
23楼
期待最优的解决答案
回复
24楼
加个升压变压器,保证电压
加大点击的话要考虑电缆是否可以满足
回复
25楼
1) 50平方铝线500米要考虑电压降
2) 18.5kw电机是否是返修的(我遇见过11kw的,空载电流超过标称的2倍)
回复
26楼
1、应当在下料的环节控制最理想;因为很明显电机是过载烧掉的。你所说的卡住,也叫电机堵转,电流是额定电流的6-8倍以上,时间一长电机肯定损坏。电机在未完全堵转前,电流增大,也会使你那500多米的电缆压降增大,使电压更低,从而电流更大,恶性循环,最终还是卡死。
2、你换用大一点功率的电机,未必能解决问题,因为增加一点点效果不明显。再说增大了功率电流也增大了,你处于用电未端,电能质量也不行,你说的360V只是开关断开时开口电压吧,带负荷后线缆压降大了肯定没有360V了。
3、不建议用电容,因为如果用到不是很专业的补偿电容,使用不当,很危险。
4、提高电能质量也是必要的,现在不是农网改造了吗?怎么电压还那么低呢?
最后提醒一下楼主:安全用电很重要。呵呵
[
本帖最后由 bambimwangyi 于 2010-12-22 21:37 编辑 ]
回复
27楼
1.18.5kW的电机需要装设过载保护的;
2.导线截面需要放大,使压降在5%的范围内,这是规范里面要求的。
3.适当放大电机功率,这样不会过载。电机要有一定的裕量。
回复
28楼
厂房里的电压只有360偏低,换22千瓦估计也不行
回复
29楼
几点建议
[ 本帖最后由 bambimwangyi 于 2010-12-22 21:37 编辑 ]
回复
30楼
将变压器调压嘛,升到400V对你的电压降就解决了啊
回复
31楼
1、安规定10KV的额定电压波动不的超过±5%,你9KV电压显然是低了,最好的办法是把10KV电压调上去。
2、根据你低压测线路长度和导线截面计算你的压降,可以适当的提高低压测导线截面,会好点。
3、电机如果是配套的,不需要更换。
回复