125kVA的变压器能否直启两台18.5kW的水泵
wuxian1001
wuxian1001 Lv.12
2014年03月25日 19:17:43
只看楼主

有3台18.5kW的消防泵(两用一备),消防照明负荷5kW,用一台125kVA的变压器能否直启两台消防泵?如果用1台100kW的柴油发电机为上述设备供电,两台消防泵能不能直启?

有3台18.5kW的消防泵(两用一备),消防照明负荷5kW,用一台125kVA的变压器能否直启两台消防泵?

如果用1台100kW的柴油发电机为上述设备供电,两台消防泵能不能直启?
免费打赏
yjzpp2
2014年03月25日 19:41:15
2楼
可以在,记得规定好像是直接启动电机不超过变压器容量30%
回复
wuxian1001
2014年03月25日 21:43:05
3楼
yjzpp2 发表于 2014-3-25 19:41 可以在,记得规定好像是直接启动电机不超过变压器容量30%具体是怎么算的,电机的功率(KW)除以变压器的容量(KVA)?
回复
云飘飘
2014年03月26日 06:45:35
4楼
如果就是这么多负荷,变压器是没有问题的。但是柴油发电机不行。
回复
wangyuhua917
2014年03月26日 10:45:04
5楼
云飘飘 发表于 2014-3-26 06:45 如果就是这么多负荷,变压器是没有问题的。但是柴油发电机不行。同意楼上的观点
回复
wuxian1001
2014年03月26日 11:18:14
6楼
云飘飘 发表于 2014-3-26 06:45 如果就是这么多负荷,变压器是没有问题的。但是柴油发电机不行。柴油发电机是事先启动,然后再合闸启泵的,这样的话能不能直启,还是需要用软启动?
回复
sdxzl
2014年03月26日 12:29:06
7楼
学习了,谢谢分享!!
回复
gl099010
2014年03月26日 14:16:52
8楼
我也想知道具体算法…… 求教育
回复