18.5KW的冷却水泵是需要降压启动? 为10几台泵最大18.5KW 最小2.2 ,应急电源,柴油发电据容量的确定有公式,或经验值???

18.5KW的冷却水泵是需要降压启动? 为10几台泵最大18.5KW 最小2.2 ,应急电源,柴油发电据容量的确定有公式,或经验值???
免费打赏
hotfire002
2008年03月01日 18:41:38
2楼
通常14KW以上要要降压启动,18.5KW也不算大。如果变压器容量相对大点,也可能星三角起动就行了。小的水泵通常为单相供电。大点三相。

应急电源,柴油发电据容量,通常为变压器容量的20%,不过你最好算一下,把消防,应急还有生活水泵等必要的算上,才能精确得结果.
回复
snoopy_gg
2008年03月02日 15:04:37
3楼
目前在做的这个厂,分为生产厂房和办公楼两个建筑单体,当然还有门和泵房。建筑属于丁类产厂房,但是由于办公楼做了消防排烟,所以上了一套消防报警系统。水上面选择的泵的流量为20L/S,所以我在为消防泵配电时是按照三级负荷配的。其他机房什么的应急电源用UPS或EPS。上面的那些泵都是工艺上用的。业主要求这些需要应急电源。HOTFIRE说的20%,只是在做概念设计的时候的一个估算值。
现在泵的功率都很清楚 有18.5KW两台 ,有2.2KW若干,大概10台。总功率加起来57KW,我就不知道这个发电机选多大的。怎么计算。有经验值吗?选120KW可以吗?