水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
凝结水泵的工作原理及结构
一、凝结水泵的作用及其工作原理。 凝结水泵是火力发电厂中重要的运行设备,其作用是将凝汽器热水井(空冷机组的排汽装置)的凝结水进行升压,然后通过轴封加热器和低压加热器后进入除氧器进行进一步加热除氧。带有压力的凝结水也可以作为三级旁路、轴胡系统,低压旁路减温器的减温水,含可以作为真空泵,闭式水箱和定冷水箱等用户的补充水源。 凝结水泵按照其布置方式,可分为立式泵和卧式泵结构为多级式离心泵,其工作原理与离心泵的工作原理一样,由于凝结水泵的入口属于负压状态,为了防止凝结水泵汽化,通常在凝结水泵的入口装有诱导轮,而且在凝结水泵泵体上接有一个抽真空管,抽真空管源源不断地将漏入泵内的空气和凝结水中析出的空气抽到凝汽器内部,然后由。抽真空系统抽出排向大气。 二、在燃煤火力发电厂中凝结水泵的配置情况。