消防水池浮球阀和主阀频繁动作
一个消防水池的浮球阀和前面的主阀补水以后不能正常关闭,导致消防管网压力波动。观察水池水位波动较大,水位快满的时候,浮球阀和主阀频繁动作,一会开,一会关,阀门换的新阀门,浮球阀进口加了节流螺母也不行,以前没出现过这样的情况。想了解一个比较方便的解决方案,谢谢!
消防水箱进水管能采用浮球阀吗
一小高层,原来屋顶消防水箱由管道井生活给水立管引一支管,支管上加浮球阀,但审图的说设置水箱水位自动控制水泵开停的装置,我觉得没道理,规范条文解是指调节用水箱,请大伙帮助
水池浮球阀频繁起动问题
做了个中水池,水位控制用的是隔膜浮球阀..现在出了个问题,由于用水量大,水池液位晃动很大,,使水池内的小浮球晃动很大,,频繁起动,,一起一停,整个管路水击很大..地面也在震动,,想了解一个比较好的解决方法,,急用,,感谢,,
关于消防水池设计的讨论
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
关于室外消火栓与消防水池
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
关于室内消防水池的疑问
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
请教关于消防水池的问题
消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池
关于大于1000m3消防水池
大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?
消防水池和水箱的一些问题
在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!
消防水池可以露天设计么
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。