做了个中水池,水位控制用的是隔膜浮球阀..现在出了个问题,由于用水量大,水池液位晃动很大,,使水池内的小浮球晃动很大,,频繁起动,,一起一停,整个管路水击很大..地面也在震动,,想了解一个比较好的解决方法,,急用,,感谢,,
做了个中水池,水位控制用的是隔膜浮球阀..现在出了个问题,由于用水量大,水池液位晃动很大,,使水池内的小浮球晃动很大,,频繁起动,,一起一停,整个管路水击很大..地面也在震动,,想了解一个比较好的解决方法,,急用,,感谢,,
2楼
可以将浮球放置在一个小的连通容器内,可保证免受水面的晃动的影响。
回复
3楼
上面的 兄台说的不错 不过 我建议出流的速度 还是要控制一下
回复
4楼
方法不是没有
浮球开关的缺点就是容易使水泵产生频繁启动,你应该试试使用电子式水位开关及控制器
回复
5楼
确实会产生这样的问题 我做的一个项目也是中水的 也可能是室外的供水压力不稳 水箱处的浮球阀处应该是产生水锤了 带动整个系统的管道在晃动 很是害怕
后来把系统的支架又加固了一遍 最后还是调节水箱进口处的阀门 使晃动减轻了 但还是有 最开始有个老专家建议在浮球前的管道上加减压孔板 但应为时间问题一直没加 不知道效果会怎么样
回复
6楼
老专家说的应该可以,因为i阀门关小以后,晃动减小,那么减压孔板的作用和关小阀门的差不多嘛,所以应该可以
回复
7楼
:handshake
回复
8楼
在标准图集上进水口在水箱里有一个消能筒 不知道有没有作用 我现在这个项目就是这样做的 明年调试的时候再看效果吧
回复