水池的溢流管安装较低,导致遥控浮球阀关不严,怎么办
wanglina2008
2008年03月19日 11:59:37
只看楼主

设计给水工程时,进水管和溢流管的高度差小了,导致水进到水池时还没等浮球阀完全关闭就从溢流口流出了,怎么办,谁给个建议,谢谢了

设计给水工程时,进水管和溢流管的高度差小了,导致水进到水池时还没等浮球阀完全关闭就从溢流口流出了,怎么办,谁给个建议,谢谢了
免费打赏
bloodcrl
2011年05月26日 10:14:13
2楼
溢流口的口底标高,比浮球阀的球体,略高18-20mm;这样应该可以让浮球阀正常工作,也不影响溢流口的作用。
回复
no654321
2012年03月16日 13:25:36
3楼
降低球阀,调到溢流口下