消防水池浮球阀和主阀频繁动作
co1468133679718
2016年07月10日 15:19:20
只看楼主

一个消防水池的浮球阀和前面的主阀补水以后不能正常关闭,导致消防管网压力波动。观察水池水位波动较大,水位快满的时候,浮球阀和主阀频繁动作,一会开,一会关,阀门换的新阀门,浮球阀进口加了节流螺母也不行,以前没出现过这样的情况。想了解一个比较方便的解决方案,谢谢!

一个消防水池的浮球阀和前面的主阀补水以后不能正常关闭,导致消防管网压力波动。观察水池水位波动较大,水位快满的时候,浮球阀和主阀频繁动作,一会开,一会关,阀门换的新阀门,浮球阀进口加了节流螺母也不行,以前没出现过这样的情况。想了解一个比较方便的解决方案,谢谢!
免费打赏
攻城师48405
2016年09月12日 10:47:08
2楼
1考虑消防管网失水的问题,正常情况下消防管网不会失水;2检查水池补水管流量,管道内是否有空气,3浮球阀控制主阀动作,如果补水冲击过大,水面波动较大,会出现上述情况,可以考虑调整浮球阀和补水管的位置调整。
回复
明太祖
2016年09月28日 21:24:10
3楼

消防规范要求肯定是越来越高的
回复
明太祖
2016年09月28日 21:24:53
4楼
攻城师48405 发表于 2016-9-12 10:47 1考虑消防管网失水的问题,正常情况下消防管网不会失水;2检查水池补水管流量,管道内是否有空气,3浮球阀控 …消防规范要求肯定是越来越高的
回复
王铜
2016年10月03日 17:38:41
5楼
补水管的位置需要量调整。
回复
ruanchuan
2017年01月05日 14:19:35
6楼
消防规范要求肯定是越来越高的
回复
co1455023129612
2017年01月26日 16:26:38
7楼
浮球阀出水口上安装两个弯头,接一端管,让出水下探。等是快到位的时候,管道出水从水中流出,有了缓冲,液面就不会剧烈波动了
回复
jiangjunjie4
2017年01月30日 10:24:55
8楼
谢谢楼主分享,好资源
回复
qq252922534
2017年02月10日 15:32:07
9楼
我是搞物业工程的,楼主的这个问题我在生活水箱中经常遇到,我一般的做法是改成电子浮球,在浮球阀支上安装电动阀。
水箱只要有流出水,楼主说的这个问题就会一直存在。
个人经验之谈,多指教。
回复
江秉文
2017年03月02日 09:12:59
10楼
感觉不错的样子手动点赞
回复
zyq050614230
2017年03月08日 15:12:51
11楼
这个问题,主要成因就是进水管进水冲击导致液面波动,浮球上下频繁浮动导致主阀频繁启闭,解决办法就是让浮球隔离在一个相对平静的液面
回复