亲爱的朋友: 您好!我是北京雷利安特科技发展有限公司 加湿器制造商.主要产品雷利安特湿膜、干蒸汽、蒸汽快速扩散管、高压喷雾、高压微雾、离心、汽水汇合、超声波、电极、电热、冷风机等。加湿器;加湿机;空调加湿器;机房加湿机;中央空调加湿器;电信机房加湿机;工业加湿器; 加湿设备;机房专用空调;离心式加湿器;纺织厂加湿设备;洁净加湿器;湿膜加湿器;蒸汽式,加湿设备;电极加湿器;电热蒸汽加湿器;空气净化加湿器;净化加湿二合一设备;家用加湿器;应用行业:用写字楼、宾馆、公寓、饭店、计算机房、电子车间、印刷车间、喷漆车间、制药车间、纺织车间、烟草加工车间、食用菌厂房~食品加工车间等中央空调系统配套加湿及空间直接加湿中,实现对生活、工作环境的舒适性加湿及生产的工艺性加湿。最小加湿量0.45kg/h,最大加湿量1800kg/h,完全能够满足各种场所对湿度的要求。 “科技取悦您,诚心服务您”是我公司的核心理念。公司采用最新技术,导入ISO9001质量管理体系,严格做好每一细节,最大限度地降低生产成本,使客户能够拥有高性价比的产品;同时良好的销售、售后
关于国标图集《05SDX006》的讨论
在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。