关于国标图集《05SDX006》的讨论
在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。
国标挡土墙设计选型助手
挡土墙在工程中应用广泛,设计计算比较麻烦,有了国标挡土墙图集(04J008)就简单多了,无需太多复杂的步骤就能形成施工图! 《国标挡土墙图集》(04J008)自2004年颁布以来,在各类场地、道路工程的挡土墙设计施工中得到了广泛的应用,该图集针对场地的不同工程特征列有(重力式 衡重式 悬臂式)各种形式的挡土墙设计参数表供设计者直接选取,不需要另外设计计算, 因此具有非常强的适用性和便利性,深受广大设计工作者的欢迎。 找到关于该图集的一款共享软件:国标挡土墙设计助手(软件) 原04J008国标图集对选用步骤有详细说明并列举有工程实例。但是要一下弄清楚也要点时间。这个软件实现国标挡土墙图档的集中管理,提供挡土墙选型向导和选型结果输出,非常快捷,省去很多尺寸拟定,稳定性计算的工作量。 缺点是该软件目前还没有破解版本,作者要收点辛苦费,而且目标计算机上要装PDF软件才能浏览 。不过总的来说还是很好用的! 下载链接:http://civilsof