关于国标图集《05SDX006》的讨论
在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。
国标图集<11G101-1>的错误2
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-9 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)<11G101-1>第34页「有梁楼盖平法施工图事例」错误如下:1.L(1) 250x450不应该配G2d10,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第122页9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋。此处板厚为120mm,ho=450-20-8-20/2=412mm,hw=ho-120=292mm,远远小于450mm,根本无需设置腰筋。一定是程序自动默认为没有楼板的矩形梁,可即便是矩形梁,其hw=ho=412mm,也无需设腰筋。再如D轴的KL1(4)在5~6轴间降板0.100m,ho=700-20-10-11=659mm,hw=659-120-100=439mm,