国标图集<11G101-1>的错误2
结设是艺术
2013年03月08日 17:20:09
只看楼主

本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-9 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)<11G101-1>第34页「有梁楼盖平法施工图事例」错误如下:1.L(1) 250x450不应该配G2d10,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第122页9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋。

本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-9 05:38 编辑

国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)<11G101-1>第34页「有梁楼盖平法施工图事例」错误如下:
1.L(1) 250x450不应该配G2d10 ,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第122页9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋。此处板厚为120mm,ho= 450-20-8-20/2=412mm,hw=ho-120=292mm,远远小于450mm,根本无需设置腰筋。一定是程序自动默认为没有楼板的矩形梁,可即便是矩形梁,其hw=ho=412mm,也无需设腰筋。再如D轴的KL1(4)在5~6轴间降板0.100m,ho=700-20-10-11=659mm,hw=659-120-100=439mm,也无需设置腰筋。
2.L1(1)为纯简支梁,跨度为3.6m, 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第115页9.2.6.2对架立筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm。按9.2.6.1当梁按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1 /4,且不少于2根。4d20的面积的1/4为314mm2,则上部通长钢筋可选2d12,在支座处负筋为3d12,完全没有必要选2d16通长。L4(1)也是如此。
3.KL3(3)250x650 ho= 650-20-10-20/2=610mm,hw=ho-150=610-150=460mm,仅比规范规定的450大10mm,此处完全可以不设腰筋,即便要设2d12也足够了,完全没有必要设4d10腰筋,腰筋增加拉筋也要跟着增加,无疑会给建设单位增加不必要的浪费。


建议:
1.在梁标注上增加腰筋拉筋的标注,如 N4d16,d8 @400 G4d10,d6 @400。
2.主梁在构造柱或次梁处曾写箍筋间距,如
8d10@100 (2)。
3.增加普通楼层KL里局部有屋面跨的标注,如KL5(3w),表示第三跨是顶层,钢筋锚固同顶层。
4.增加水平曲梁的编号如本图就可将KL3(3)、KL5(3)、L2(3)合并成QKL-1(9),统一配筋。

免费打赏
easyshifei
2013年03月08日 17:26:04
2楼
楼主可以在下次出新图集的时候提出自己的建议,我觉得第三条不错
回复
liumidou
2013年03月09日 02:13:52
3楼
关于你说
1KL6(1)也是如此。楼主,看图仔细,KL6(1)是局部引出,梁顶标高为(-1.200)。此处无楼板,应该按照矩形截面计算hw。故事需要配置腰筋的。

2.L1(1)为纯简支梁,跨度3.6m·····,为什么要用216.原因很简单,因为是简支梁,要满足《混凝土结构设计规范》GB50010-20109.2.6条第1款的规定简支梁支座钢筋不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面的1/4。因下部纵向受力筋420面积1257,,1257/4=314.25。而212面积226,远远不够。214面积308也不够。216面积402>314.25,故上部配筋216.
回复
结设是艺术
2013年03月09日 05:40:39
4楼
liumidou 发表于 2013-3-9 02:13 关于你说1KL6(1)也是如此。楼主,看图仔细,KL6(1)是局部引出,梁顶标高为(-1.200)。此处无楼板,应该按 …板凳言之有理!是我疏忽了,已修改。谢谢指正!