11G101中有关悬挑梁上部钢筋的配筋问题
土木小苏
2016年02月23日 10:51:13
来自于建筑施工
只看楼主

按照图集所述,A节点中当l<4h时,可不将钢筋在端部弯下,那么此钢筋是应该像角筋一样深入端部弯折12d还是说直接伸到端部就可以了?各位前辈施工中是如何处理的?

IMG20160223104152.jpg
按照图集所述,A节点中当l<4h时,可不将钢筋在端部弯下,那么此钢筋是应该像角筋一样深入端部弯折12d还是说直接伸到端部就可以了?各位前辈施工中是如何处理的?

IMG20160223104152.jpg

cow1456196557096
2016年02月23日 11:29:11
2楼
这个问题你要看清楚!当l<4hb时可不将钢筋在端部弯下,其中hb是指梁截面高度4hb是啥意思我就不说了!再者注意这句话指的不是角筋!所以说这是一个条件!满足了这个条件就可以直锚了!
回复
琅123
2016年02月23日 12:27:17
3楼
特地前来学习学习。。。。
回复
甲方施工员
2016年02月23日 13:01:34
4楼
直接打拐 就行
回复
土木小苏
2016年02月23日 14:03:05
5楼
甲方施工员 发表于 2016-2-23 13:01 直接打拐 就行直接打拐就是说,按照弯折12d处理吗?
回复
土木小苏
2016年02月23日 14:05:52
6楼
清风洋阳 发表于 2016-2-23 11:29 这个问题你要看清楚!当l<4hb时可不将钢筋在端部弯下,其中hb是指梁截面高度4hb是啥意思我就不说了!再者注 …网是有的说是要弯折12d,但是施工现场工人直接伸入到端部,不知这样可妥?
回复
zljzlj000111
2016年02月23日 14:26:17
7楼

感谢楼主的分享,好好学习一下
回复
甲方施工员
2016年02月23日 15:57:07
8楼
土木小苏 发表于 2016-2-23 14:03 直接打拐就是说,按照弯折12d处理吗?这个还需要看悬挑梁的配筋 单排的弯折12D
回复
qq_1416912041954
2016年02月23日 21:02:07
9楼
学习,阳台的梁的配筋不是这样的
回复
土木小苏
2016年02月24日 08:18:15
10楼
甲方施工员 发表于 2016-2-23 15:57 这个还需要看悬挑梁的配筋 单排的弯折12D谢谢老师指点,懂得了
回复
y63390712
2016年02月24日 10:29:19
11楼
到头的构件都是要弯12D的!
回复

相关推荐

APP内打开