国标图集<11G101-2>的错误
结设是艺术
2013年03月07日 11:35:33
只看楼主

本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-7 11:36 编辑 最近买了本国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》<11G101-2>,闲来翻看却发现了不少错误,特摘录如下:1.总说明前一页「关于批准《城市道路工程设计技术措施》及《外墙内保温建筑构造》等14项国家建筑标准设计的通知」,下有附录: 1).《城市道路工程设计技术措施》国家建筑标准设计名词及编号表

本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-7 11:36 编辑

最近买了本国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》<11G101-2>,闲来翻看却发现了不少错误,特摘录如下:
1.总说明前一页「关于批准《城市道路工程设计技术措施》及《外墙内保温建筑构造》等14项国家建筑标准设计的通知」,下有附录:
1).《城市道路工程设计技术措施》国家建筑标准设计名词及编号表
2).《外墙内保温建筑构造》国家建筑标准设计名词及编号表
翻遍了整个图集也没有找到附录的所在。
2.第13页FT型楼梯平面与上面的剖面矛盾,层间平板三边支座处墙线应为实线并非虚线;楼梯的折断线应在梯板处,并非楼板处。
3.第16页注:2.「当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;梁、柱等构件间距不应大于5d,板、墙等构件间距不应大于10d,且均不大于100mm。」,何为「锚固钢筋长度范围」?梯板在支座处的钢筋都需要锚固,是否指的是板在支座处的下筋与负筋?但我看了一下图集中对应设置「横向构造钢筋」的位置却只在有「三边支承板」处才有,而普通梯板却没有。也许编制者想特指有「三边支承板」处应设此「横向构造钢筋」。
作为一个国标图集,指导的是全国建筑结构设计人员,其所以用的建筑术语必须规范,用词必须严密,其所提供的附图必须规范必须标准。
无间道
2013年03月07日 11:57:33
2楼
看得真仔细。发现错误可以向编织者提出来,供他进行修改。
回复

相关推荐

APP内打开