关于国标图集《05SDX006》的讨论
在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。
国标图集<11G101-1>的错误1
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-10 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)11G101-1第41页「有梁楼盖平法施工图事例」有错如下:1.画法问题: a.线型.梁在板标高有变化的位置应画实线,梯梁则应画成虚线。 b.混凝土墙、柱的灰度填充。 c.轴线应贯穿构件。 d.应按比例绘图。2.标注问题: a.轴线标注应有三道闭合尺寸:分尺寸;轴线定位;总尺寸。 b.圆弧应给出圆心的定位尺寸。 c.板集中标注,应按板筋上下相对位置标注板筋,不应该下筋标在上,上筋标在下。 d.集中标注应增加分布筋,如楼梯,Fd8@250,不应在图名下标注未注明的分布筋为d8@250。 e.楼梯处平面定位尺寸应合模数,不应出现1785这样不合模数的尺寸。 f.LB标注不应