注册一题,关于气压罐的计算!
题目:某一补气式气压给水设备为自动喷水系统的高位水箱增压稳压设备装置,消防贮水容积为0.15m3,β=1.1,α=0.85,气压罐最低工作压力P1=0.15Mpa(表压),则空罐压力及气压罐最高工作压力(表压)分别为()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36题目答案为A本人计算如下:补气式气压罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(绝对压力),则表压0.227-0.1=0.127Mpa最高压力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(绝对压力),则表压0.294-0.1=0.194Mpa故本题无答案,不知道各位同行觉得偶这个解答过程是否有问题?谢谢!
关于气压罐的选型问题!!急~~~
本人接触一座地下车库,7000平米左右,地上为广场,原设计喷淋系统和消火栓系统共用稳压装置,在地上广场位置设18立方水箱,地下室泵房设气压罐和稳压泵。现场甲方提出水箱设置于广场上不利于美观,想将水箱取消,而加大气压罐的容积。《自动喷淋灭火系统设计规范》10.3.2条中,"建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。"这条该如何理解,如果按5L/s流量供给10min,那么气压罐的有效容积是不是应该是3立方,有这么的气压罐吗?往高手速与解答,万分感谢~~~~~