关于气压罐流量和体积的疑问
zlx
zlx Lv.2
2004年04月23日 17:05:51
只看楼主

一,如果无法设置十分钟水箱,用气压罐解决喷淋和消火栓系统的初期用水,那么对于气压罐的流量和调节容积的确定我有疑问.按照规范10.3.2喷淋是5L/s,调节容积就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按设计流量?二,如果有高位水箱,满足水量,但不能满足压力,气压罐的容积又是多大呢?按理气压罐补水泵取自水箱和消防水池效果是一样的,是不是水箱可以取消呢?望高人解决,盼望!

一,如果无法设置十分钟水箱,用气压罐解决喷淋和消火栓系统的初期用水,那么对于气压罐的流量和调节容积的确定我有疑问.按照规范10.3.2喷淋是5L/s,调节容积就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按设计流量?二,如果有高位水箱,满足水量,但不能满足压力,气压罐的容积又是多大呢?按理气压罐补水泵取自水箱和消防水池效果是一样的,是不是水箱可以取消呢?望高人解决,盼望!
免费打赏
zms4321
2004年04月23日 23:19:46
2楼
1.消火栓按设计流量。容积计算还需参照GBJ16-87(2001)第8.6.3条中第二条。
2.气压罐的调节容积是450L.按推理气压罐补水泵取自水箱和消防水池效果是一样,但消防水箱不可以取消。GBJ16-87(2001)第8.6.3条中第一条规定“应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱”。你推断的起点是自喷中的一个特例。规范之间有矛盾是很正常,规范都在不断修订。设计时总不能违反规范。
回复
zlx
2004年04月26日 10:00:57
3楼
(二)问中,如果水箱不取消,是将水箱直接连在湿式报警阀前,作重力自流,还是经过气压罐补水泵后接到系统上呢?按后者的连接方式是否可以算作解决了消防的十分钟用水吗?按前者水量能达到,但水压在初期十分钟肯定达不到,那么怎么连接是正确的呢?
回复
2004songlei
2004年04月26日 10:51:18
4楼
我感觉应是后者,我不知道屋面水箱稳压设备中气压罐容积怎么确定.
回复
zms4321
2004年05月09日 20:03:34
5楼
如果水箱不取消,水箱所处的位置能满足最不利点处的水压水量要求,可不设气压罐增压,管道直接连到湿式报警阀前即可;如果仅水量满足要求,而水压不满足最不利点处的水压要求,一定要增设气压罐增压后管道再连接到湿式报警阀前才能满足规范要求.
回复

相关推荐

APP内打开