《消规》第13.2.7条关于气压罐有效容积的要求
zhanghaijun760209
2015年05月16日 21:06:36
只看楼主

《消规》第13.2.7条关于气压罐的有效容积及调节容积应符合设计要求,调节容积容易理解(根据启泵次数不大于15次/h计算),但是有效容积究竟是什么容积呢?第5.3.4条有一句话“但有效储水容积不宜小于150L”,有人认为这个是调节容积,本人不这么认为,如果是调节容积,干嘛不用调节容积这四个字或者干脆把“有效储水容积”这几个字删掉,所以本人认为“但有效储水容积不宜小于150L”这句话说得就是以前规范规定的30S用水量,只不过没有30S的概念(就如同屋顶消防水箱也没有10min用水的概念,直接按规范选取即可,同理也仅仅规定一个150L的用水量,正好与以前喷淋的用水量是相同的),最易本人认为有效储水容积并不是《消规》中的调节容积而是原有《高规》第7.4.8.2条中的调节水容量。

《消规》第13.2.7条关于气压罐的有效容积及调节容积应符合设计要求,调节容积容易理解(根据启泵次数不大于15次/h计算),但是有效容积究竟是什么容积呢?第5.3.4条有一句话“但有效储水容积不宜小于150L”,有人认为这个是调节容积,本人不这么认为,如果是调节容积,干嘛不用调节容积这四个字或者干脆把“有效储水容积”这几个字删掉,所以本人认为“但有效储水容积不宜小于150L”这句话说得就是以前规范规定的30S用水量,只不过没有30S的概念(就如同屋顶消防水箱也没有10min用水的概念,直接按规范选取即可,同理也仅仅规定一个150L的用水量,正好与以前喷淋的用水量是相同的),最易本人认为有效储水容积并不是《消规》中的调节容积而是原有《高规》第7.4.8.2条中的调节水容量。
waterdn
2015年05月18日 17:38:23
2楼
个人觉得有效储水容积是气压罐在P1压力时的储水容积,调节容积是气压罐在p1-p2这部分的水容积
回复
likeac
2015年05月19日 09:33:02
3楼
应该是PS2到PS1 之间的水容积。
回复
liyanfei31
2015年05月19日 09:34:25
4楼
楼主,你的理解是正确的
回复
shifang_zhang
2015年05月27日 13:43:06
5楼
本帖最后由 shifang_zhang 于 2015-5-27 13:44 编辑

调节水容积指的是稳压水容积,稳压水容积是Ps1至Ps2之间的容积,需要满足稳压泵一小时启动不超过15次; 有效储水容积为P1至P2之间的容积,现行规范已经没有30s的用水量的概念,但不能没有调节容积,所以才规定不小于150L的最小值。
回复
weconnect
2015年12月07日 15:43:35
6楼
同意楼主的观点,调节容积是变动的,稳压罐应保证稳压泵启泵压力和主泵启泵之间的储水容积>150L
回复
hxlhyf
2015年12月08日 10:42:57
7楼
那么消火栓与喷淋合用时该取多少
回复
fionadanica
2016年08月19日 11:47:06
8楼
waterdn 发表于 2015-5-18 17:38 个人觉得有效储水容积是气压罐在P1压力时的储水容积,调节容积是气压罐在p1-p2这部分的水容积非常同意您观点~
回复
stefadam
2016年08月21日 19:44:20
9楼
本帖最后由 stefadam 于 2016-8-21 19:54 编辑

30s用水量那个应该是储存水容积,有效容积应该就是调节水容积,1方面满足15次每小时,另一方面不少于150L
回复
高yx
2017年09月13日 17:50:07
10楼
fionadanica 发表于 2016-8-19 11:47 非常同意您观点~同意!同意!
回复
高yx
2017年09月13日 17:50:10
11楼
fionadanica 发表于 2016-8-19 11:47 非常同意您观点~同意!同意!