变频给水设备气压罐选型
蝴蝶君公孙月
2016年09月20日 16:54:09
只看楼主

请问各位大神,在生活给水系统设计中,对于变频生活供水设备配套的气压罐怎么选型?举例小区生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1备。则气压罐如何选型?

请问各位大神,在生活给水系统设计中,对于变频生活供水设备配套的气压罐怎么选型?举例小区生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1备。则气压罐如何选型?
liu8661497
2017年05月22日 08:06:32
2楼
等待高手的解答,正常来说,我一般是选择水泵总流量的百分之五的有效容积作为调节
回复
不会游泳的鱼哈
2017年05月31日 17:35:26
3楼
首先气压罐的承压1.0Mpa,然后按照规范计算 气压罐的调节容积和总容积即可,不懂的再问我!!!我按照你的这个算了一个 调节容积3立方米,总容积10.5立方米 即可!!!
回复
水墨心竹
2017年05月31日 21:56:54
4楼
隔油板的图非常有用,对于工艺设计好不错,混凝沉淀池的工艺可以和这个结合使用吗?非常感谢。
回复