各位设计生活给水变频泵的时候考虑设备用泵吗?
sir
sir Lv.3
2002年09月29日 18:38:17
只看楼主

各位设计生活给水变频泵的时候考虑设备用泵吗?裙房用水量少,可不可以就选一台泵(如不考虑备用)

各位设计生活给水变频泵的时候考虑设备用泵吗?
裙房用水量少,可不可以就选一台泵(如不考虑备用)
免费打赏
yunbei
2002年09月29日 18:49:03
2楼

要,一定要设,国产水泵容易坏,如果没有备用泵,万一水泵坏了后果不堪设想。
回复
scotte
2002年09月29日 20:43:29
3楼
我是考虑了的!我选用的是山东三利的一套!结果还专门指定了一台备用
回复
tonghaoqiang
2002年09月29日 21:04:20
4楼
sure
回复
sir
2002年09月29日 21:10:44
5楼
可规范上只是说“宜”设一台备用机组呀!
而且我以为变频泵很多情况下不是每台泵工作的,非最大用水量的时候是不是就有泵在休息呢?
回复
q131427
2002年09月30日 12:29:41
6楼
规范上的“宜”,总比没有要求高一级的。就如强规比应还要高一级一样。而且所多宜在审图的眼中就是:应。
回复
q131427
2002年09月30日 12:31:00
7楼
回到本帖,我认为要设备用泵,道理如楼上一仁兄所言。只有在泵房面积紧张的情况下可以考^不设。
回复
aqu
2003年01月13日 20:27:00
8楼
当然要考虑了.万一出了问题你担吗?
回复
碧水
2003年01月13日 22:10:59
9楼
为了供水安全,要设。
回复
dlwyg
2003年04月12日 15:33:38
10楼
为什麽不设?
回复
ldsun
2003年04月12日 20:19:18
11楼
作为设计没有必要太节约,何况本来水占的比例就太低!