请教一下,生活给水变频泵的问题
depb
depb Lv.2
2009年04月10日 09:23:31
只看楼主

请教一下,一栋12层的建筑,主要是办公用,8楼以上兼客房,现采用市政给水和变频泵的方式给水,市政给水压力足够到8层,给水设计分为2区,1区为1-5层采用市政直接供水,2区为6-12成采用变频泵给水,我想问一下,2区的高层给水采用变频泵的方式给水,是不是需要一个水箱呢?放在楼顶还是放在地下室比较好呢?谢谢大家!在线急等,谢谢![ 本帖最后由 depb 于 2009-4-10 09:29 编辑 ]

请教一下,一栋12层的建筑,主要是办公用,8楼以上兼客房,现采用市政给水和变频泵的方式给水,市政给水压力足够到8层,给水设计分为2区,1区为1-5层采用市政直接供水,2区为6-12成采用变频泵给水,我想问一下,2区的高层给水采用变频泵的方式给水,是不是需要一个水箱呢?放在楼顶还是放在地下室比较好呢?谢谢大家!在线急等,谢谢!

[ 本帖最后由 depb 于 2009-4-10 09:29 编辑 ]
czhhqws
2009年04月10日 12:56:15
2楼
生活给水变频泵
12层的建筑,8楼以上兼客房,采用市政给水和变频泵的方式给水,市政给水压力足够到8层,给水设计分为2区,1区应为1-8层采用市政直接供水,2区为9-12成采用变频泵给水,2区的高层给水采用变频泵的方式给水,不需要水箱,但本项目用普通水泵好,在楼顶设一水箱.
回复

相关推荐

APP内打开