各位设计生活给水变频泵的时候考虑设备用泵吗?
sir
sir Lv.3
2002年09月29日 18:38:17
只看楼主

各位设计生活给水变频泵的时候考虑设备用泵吗?裙房用水量少,可不可以就选一台泵(如不考虑备用)

各位设计生活给水变频泵的时候考虑设备用泵吗?
裙房用水量少,可不可以就选一台泵(如不考虑备用)
免费打赏
飞鱼
2003年04月12日 21:45:17
12楼
有些厂家的变频泵本身就带有备用泵的
回复
万开hjm
2003年04月22日 20:22:18
13楼
设计按自己的,装几台听领导的。
回复
yinchunxi
2003年04月22日 21:37:51
14楼
要备用的水泵,设计要稳一点,麻烦就少一点。
回复
sir
2004年10月14日 11:39:58
15楼
例如按设计秒流量确定了一套泵组(共三台加一小流量泵),其流量范围是或大
或小变化的,而且最大流量的情况出现的并不多。如果流量不大时,实际由一、
两台泵开启,余下的泵停着,甚至可能会长期不用,实际就成为了备用泵。也就
是说变频泵组可以互为备用。
不知我的这种理解是否正确,请大家指正!
回复
waiting119
2004年10月15日 10:27:36
16楼
同意楼上的意见,没必要多设备用
回复
nyq
2004年10月15日 11:23:50
17楼
sir说的对。但水泵(主泵)不应少于二台
回复
sir
2004年10月15日 12:37:44
18楼
由此是否可以这样认为:当变频泵超过2台时,可以不考虑备用泵;仅有一台时,
应考虑备用!
回复
my1366380
2004年10月16日 19:32:59
19楼
这是个挺大的话题,首先备用泵一定要设.另外水泵的数量夜有学问,并联泵能使曲
线变平,一般说并连两台泵要比一台大泵更省电,如果流量很小的话,一备一用足以
希望和各位讨论,QQ,11312045
回复
sillmen
2004年10月18日 13:00:11
20楼
设置
回复
blueskywater
2004年10月18日 14:27:33
21楼
一台或两台应该设置一台备用。两台以上可以不设,一般不同时工作,水泵质量
好的话,坏的几率也很小,如果质量不行的话,那工程就有问题。实际工程中,
水泵一直工作很好。
回复

相关推荐