基本情况:酒店,地下一层,地上26层,顶层标高98m,地下室标高6.5m。冷热源设于地下室主机房内。冷冻水泵扬程:32m,热水泵扬程:25m。水系统采用两管制系统,竖向有低中高分区,但没有设板换二次换热,均是冷热水直供。冷源:冷水机组;热源:市政蒸汽,设汽水板换。冷水机组选加强型,与汽水板换承压能力均为1.6MPa。系统最高工作压力为98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。
采用气压罐定压,补水泵补水。
以下是计算过程:(参照图集05K210第10-12页)
定压补水点设于水泵吸入口
安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。
P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa
膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀开启压力P3,宜取0.9P4
P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa
补水泵停泵压力P2,宜取0.9P3
P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa
补水泵启动压力P1,满足定压点下限要求,并增加10kPa的裕量。定压点下限取使系统最高点压力高于大气压力5kPa。
那么P1=98+6.5+0.5+1=106 m H2O=1039kPa。
出现什么情况?启泵压力P1大于停泵压力P2了!!!
好吧,把定压点取在集水器,主机设在水泵吸入口,取定压点到水泵入口阻力80kPa。系统最高工作压力为1.34-0.08=1.26MPa<1.6MPa。
P4=1.6-0.32+0.08=1.36MPa=1360kPa
P3=0.9P4=1224kPa
P2=0.9P3=1102kPa
P1=1039kPa不变
但是压力比a=(P1+100)/(P2+100)=0.95>0.9,超标了。。。
好吧好吧,反正P3,宜取0.9P4;P2,宜取0.9P3,那就不按0.9吧。。。P1和P4是不变的,以压力比a=0.9反推,得P2=1166kPa,取P3=(P2×P4)0.5=1259.3kPa。
结论是:P4=1360kPa;P3=1259.3kPa=0.926P4;P2=1166kPa=0.926P3;P1=1039kPa。压力比a=0.9。 貌似符合标准了(硬凑上的,不知可行不可行啊。。。)
以上,求解。