已知供水系统最大小时用水量为20m3/h,系统最不利点所需水压为0.15 MPa,最高工作压力为0.35 MPa,αa=1.0~l.3,nq=6~8次/h。则隔膜式气压水罐的总容积至少为 ( )m3A2.23; B1.75; C2.25; D 5 .25。给的答案是1.75 我算的是2.25 请各位大侠帮忙解决!
已知供水系统最大小时用水量为20m3/h,系统最不利点所需水压为0.15 MPa,最高工作压力为0.35 MPa,αa=1.0~l.3,nq=6~8次/h。则隔膜式气压水罐的总容积至少为 ( )m3
A2.23; B1.75; C2.25; D 5 .25。
给的答案是1.75 我算的是2.25 请各位大侠帮忙解决!
2楼
哈哈,还没有复习到这里呢
楼主看来为考试花了不少心血哟
回复
3楼
到这里回复较快些.
注册考试讨论区
http://co.163.com/forum/content/94_806777_1.htm
回复
4楼
αa的含义是什么?
回复
5楼
答案是1.75,没错的
qh=20m3/h
qb =1.2qh
C=1.0-1.5,取1.0
nq=6-8,取6
αa=1.0~l.3 取1.0
αb=0.15/0.35
Vx=C﹡qb/(4Kb)
Vt=αa﹡Vx/(1-αb)
Vx—气压水罐调节容积
Vt=气压水罐总容积
回复
6楼
容积附加系数,其值反映了罐内不起水量调节作用的附加水容积的大小,就是公式中的beta
回复
7楼
答案是1.75,没错的
qh=20m3/h
qb =1.2qh
C=1.0-1.5,取1.0
nq=6-8,取6
αa=1.0~l.3 取1.0
αb=0.15/0.35
Vx=C﹡qb/(4Kb)
Vt=αa﹡Vx/(1-αb)
Vx—气压水罐调节容积
Vt=气压水罐总容积
回复