本人接触一座地下车库,7000平米左右,地上为广场,原设计喷淋系统和消火栓系统共用稳压装置,在地上广场位置设18立方水箱,地下室泵房设气压罐和稳压泵。现场甲方提出水箱设置于广场上不利于美观,想将水箱取消,而加大气压罐的容积。《自动喷淋灭火系统设计规范》10.3.2条中,"建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。"这条该如何理解,如果按5L/s流量供给10min,那么气压罐的有效容积是不是应该是3立方,有这么的气压罐吗?往高手速与解答,万分感谢~~~~~
技术措施中7.4.3中规定,对于24m一下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3!
回复
3楼
还有楼主你看的自喷规范已经有新版的了!!
回复
4楼
根据《高规》我们可以知道,其中的7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。
回复
5楼
技术措施中解释气压罐有两种,一种是有消防水箱,且消防水箱的高度设置不够时用的,,一种是不设消防水箱时用的!!这两种楼上几位都解释了!
回复
6楼
虚心学习!
回复
7楼
规范上也说的很明白哦,多理解规范!
回复