关于王厚余的系统接地的问题
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
关于系统阻抗的事儿!(原创)
帖子里有不少关于设备选型和保护计算,需要系统阻抗的问题! 我从我的工作经验说说自己的看法! (个人观点,信不信由你)作为继电保护用的,我们最需要系统最小方式下的短路电流。也就是,系统阻抗最大的时候的短路电流。这个最小方式下的短路电流(一般不会给电流值,而是给系统阻抗值),系统也是算出来的。根据实测的线路阻抗等等算出来的。110kV上,准确性还是很高的。但是以下的就不好说了。因为110kV以下的线路没有特别要求实测。但是,线路阻抗在整个回路中占的比重不大。主要还是变压器和电抗器等。电力系统 省 继保处每年都要发布各个220kV变电站的边界条件,也就是最大和最小运行方式的系统阻抗地调继保就会根据这个条件算出110kV变电站县调算35kv和10kV的。对于小用户(变压器电压等级低,容量小的),大可不必考虑大系统的阻抗,你就把110以上的系统看成无穷大系统吧。因为这些阻抗对于你们的变压器阻抗就是可以忽略不计的)但是你要拿到以下数据:(如果自己算)1 、供电局给你供电的变压器的
好难想象的各种接地接零系统啊?
TN系统最麻烦的就是TN-C-S系统了,到现在我还不明白具体是怎么处理的.1:在进入配电箱之前是PEN线,PEN线需要接地吧,然而接地点在哪呢?是箱子里面的端子吗?那个端子不是等电位联接体的接线端子吗?还有就是进入之后分成PE线和N线,PE线还要接地吗?接地点又在哪里呢?是怎么分开的呢?通过什么装置分开的?这个装置在总断路器和隔离开关里面有吗?接地是在开关之前接呢还是在开关后呢?有些系统图是TN-S系统的为什么没有N线接地偏要画个N端子的符号呢?是箱体内本身就预留的吗?N端子和PE端子不相连的吗?但是它们都是连于箱子外壳的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能帮忙解答下,最好能画个详图就最好了!