IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理
zongch1939
zongch1939 Lv.7
2014年09月02日 06:51:17
只看楼主

IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,当发生单相接地时,流过故障点的电流增加,使故障点的电压升高可能大于安全电压,人员遭受电击的可能性增加。是这样吗?

IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,当发生单相接地时,流过故障点的电流增加,使故障点的电压升高可能大于安全电压,人员遭受电击的可能性增加。是这样吗?
免费打赏
chunhuaxingxing
2014年09月02日 09:01:20
2楼
跟进学习了
回复
好好先森i
2014年09月12日 08:39:15
3楼
谢楼主分享,学习了。
回复
zzz980126
2014年09月15日 18:06:38
4楼
接入1000欧姆电阻最系统影响不大,你计算一下,220伏接地,电流最大220/1000=0.22A。人触及带电外壳,人体电阻和接地保护电阻分流后,人体不会挨电。接入1000欧姆用来检测相线第一次接地,报警排除故障
回复
zzz980126
2014年09月16日 08:28:58
5楼
接入1000欧姆用来检测相线第一次接地时电流不要太小,电流太小绝缘监察不好定值
回复
豫南先生
2014年09月17日 09:01:41
6楼
学习了:handshake