为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦
为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦
2楼
还有IT系统为什么第一次单相接地故障,故障电流为另两相对地电容电流的相量和,第二次就不是了呢
回复
3楼
没有大神回答呢
回复
4楼
低压系统一般所说的接地故障是指相线与设备外壳接触。因此对于TN系统接地电阻就是相保回路电阻(相线与PE线电阻之和),是毫欧级的。而TT系统由于没有PE线,接地电阻是负荷端接地电阻与电源中性点接地电阻之和,一般有几欧。因此两者相差很大。
回复
6楼
fitman 发表于 2014-9-17 15:44 低压系统一般所说的接地故障是指相线与设备外壳接触。因此对于TN系统接地电阻就是相保回路电阻(相线与PE线 …谢谢版主的解释,不过还是不太理解,有点抽象,版主能不能找到相关的图片呢
回复
7楼
tq02vf4 发表于 2014-9-18 07:58 记忆中浙江大学电气工程精品课程,有位教授写了关于接地电流、电阻的推导谢谢回答,不过没有找到
回复
9楼
tq02vf4 发表于 2014-9-18 14:14 实用供配电技术吧,网上过去有大致用到微积分谢谢,找找看
回复
10楼
TN接地系统时,接地故障是机壳与PE线的阻抗。而TT接地系统时,接地阻抗是机壳与接地电阻RA+RB的阻抗。后者的阻抗显然要很大了!
见图:
回复
11楼
zongch1939 发表于 2014-9-18 15:02 TN接地系统时,接地故障是机壳与PE线的阻抗。而TT接地系统时,接地阻抗是机壳与接地电阻RA+RB的阻抗。后者的 …嗯,这个图好,谢谢
回复
12楼
又学会了一招
回复
13楼
谢谢楼主分享
回复