6层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户2个散热器不热(在三层)该2散热器同一个供回水立管,奇怪的是一个散热器供水支管热,回水支管不热;另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热.高手给分析一下!!!急!!!!谢谢各位!!!这样的楼有2栋,另一栋全热!!
管道防冻技术----电伴热
有正在关心管道防冻技术的朋友吗?我这里有些资料也许有用,对电伴热技术和发热电缆都有很详尽的介绍。联系:yeyu@m165.com
关于消防负荷的热保护问题
规范要求消除负荷的热保护不能用于断电,只能用于报警之类的。这样可行吗?双速风机,平兼消的设备如何处理热保护?从配电所一级开始,一直到设备末端,怎么办?望高后赐教。
关于工艺管道电伴热的请教
一趟1.6km的工艺管道需要电伴热,仅在管道的始端有一个电源接入点,厂家说要采用700v的电源电压,不知是否要这样高的电压,容量也就250KVA左右吧,如果必须用700v的电压,如何做?加升压变压器吗?380/700V的变压器?
请教大家暖气不一样热的问题
我家是新进户的房子,二楼,分户供热,暖气连接顺序为 暖气热水器——卫生间——南卧室——客厅——北卧——厨房,现在热水器的水温显示为43度,卫生间与南卧室的暖气热,而剩余三组暖气比总回水管还凉呢,也就只是手的温度,昨天找人看了,打开了卫生间的背篓,开进出水阀门试了一下,水柱有30厘米高,维修人员说压力也够 ,但是暖气就是不一样热,从客厅开始就不行了,而且暖气下面的2个腿的温度还差好多,请问各位专家,这是为什么呢
北京的地热发展怎么样啊、?
暖气上边热下边凉,为什么?
暖气两头热,中间不热,为什么?
一个原四层办公楼,现在接了一层,五层的采暖管就在原来干管上接了一个分支供暖,去年供暖效果很好,但是今年就有问题,无楼的首端和末端都热,就是中间有两个房间不热,把不热的器片的排气端放水,刚开始放出的是凉水,后来放出的是热水,可是摸暖气片上边热,下边不热,请问这是什么原因啊?
抽屉插接件好热,怎么解决?
现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
急问,关于地暖不热的原因??
我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多