精华汇总
热扩散系数
更多
边坡系数
放坡系数
坡度系数
刚度系数
平动系数
接地系数
植被系数
水管地热
无功补偿系数
焊缝减弱系数
基坑放坡系数
土方开挖系数
开挖放坡系数
土方边坡系数
边坡稳定系数
使用面积系数
粘滞阻尼系数
路线增长系数
分配系数
渗透系数
接地故障系数
什么是边坡系数
电缆敷设系数
坡屋面系数
废气排放系数
#
热扩散系数
#
300
热扩散系数专题,为您提供热扩散系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热扩散系数相关的专业交流讨论,更多热扩散系数相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于低压电缆热稳定系数
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
窗的太阳得热系数检测系统
窗的太阳得热系数检测系统
接地铁的热稳定系数C如何确定
在接地线的最小截面积公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁钢的C值取70,大多数设计手册都是这么写的。他的前提是短路前的温度取40,短路后的最高允许温度为400。 问题是如果校验温度为其他温度时呢?如温升不允许超过150度,该如何计算C值呢?或者选用其他材料时又如何计算?有没有相关公式或者表格图片可用,请各位高人指点。
这时的同时系数取多少合适?
现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
低压电缆热稳定校验中NHYJV的热稳定系数
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
补偿为什么系数不一样??
最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀
为什么有的有1.05系数,有的没有
这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。
关于同时系数的取值问题?
现在正作一个机械加工厂的项目,厂区有一个机械加工车间和一个综合楼,在计算过程中有几个问题需要确定?1、机械加工车间的计算有功功率和无功功率的同时系数分别去0.95和0.97,是否合适?2、综合楼有两个浴室,每个浴室有6个即热式电热水器(洗澡用),每个8kW,总共是96kW,这几台设备的同时系数该取多少,然后整个综合楼的同时系数又该取多少?3、在选变压器时,整个厂区包括综合楼和机加车间的同时系数又该取多少?附上整个厂区的功率计算表,供参考!
关于风振系数的一些疑问
压缩-喷射二级制冷系统热性能系数的研究
上传《压缩-喷射二级制冷系统热性能系数的研究》,供大家参考!
点击加载更多
APP内打开