这时的同时系数取多少合适?
gyp_0719
Lv.2
2006年05月16日 20:27:34
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。
附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
免费打赏
aries9705
2006年05月16日 22:14:59
2楼
看行业标准,我个人不太清楚,估计也就0.4-0.5吧
请高手解答
回复
ljs1399
2006年05月17日 00:44:17
3楼
同时系数取0.5-0.6
回复
aoldman
2006年05月17日 01:10:00
4楼
这是个多级供电问题,每级的同时使用系数不同不能一概而论,即使是同级不同负载系数也不同,总的来说,高级别的箱柜使用系数低,低级别的箱柜反之。如果仅仅是估算,可将低级别的设定在0.8或者1,高级别的取0.3,中间级别等距设置。
回复
chenke4681
2006年05月17日 08:26:17
5楼
低级别和高级别和中间级别有什么区别
回复