这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。
这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。
2楼
印象中只有主变要取1.05系数的。
回复
3楼
是呀,不管考过考不过,还是要把心放松一下,考过更好,考不过也是自己学点东西,也是有所收获的
回复
4楼
的确是这样的。有的有,有的没有。我是这样想的:设备具备过载能力,即能在一定过载情况下运行的设备,计算工作电流有这个1.05的系数,如变压器;设备不具备过载能力,计算工作电流就没有这个1.05的系数,如电抗器。个人意见,供参考。
回复
5楼
高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。回路持续工作电流参见指导书P232页表7-1-3,表内第一条。:time:
回复
6楼
我们关心奖金有没有1.05的系数.
回复
7楼
选用电器的额定电流不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流,不同回路的持续工作电流可按《电力工程电气设计手册》第一册P232表6-3“回路持续工作电流”所列原则计算。:handshake
回复
8楼
所以一般发电机和变压器回路有1.05倍的系数,其它情况则根据不同的运行条件和接线状况确定。
回复
9楼
哈哈,这个问题我已经不用关心了……去年考试,我为这个找了人讨论,没人理。
回复
10楼
我也不为这么发愁了,但是复习确实学到不少东西。
我的感觉,就是通过例题记住他们的用法。
回复